水泵減震器安裝的注意事項是什么?
離心水泵安裝常見問題減震器:
1、減振元器件應按泵組核心中心對稱布局。橡膠減振墊平面圖排序可順時針方向或反方向排序;
2、當發電機組減震元器件選用六個支點時,四個支撐點布局在可塑性塊或鋼架結構的四個上面,此外2個應安排在長邊框線上,而且調節他們的部位,使減震元器件的縮小形變盡量保持一致;
3、安裝橡膠減震墊或減震彈簧減振器以降低立式離心水泵發電機組的震動時,一般情形下,橡膠減震墊和減震彈簧減振器與地板相接,可塑性塊或鋼架結構中間不用黏合或固定不動;
4、立柱式離心水泵發電機組選用橡膠減振器減震安裝時,應在離心泵發電機組基座下邊改裝異型鋼架并鋼筋錨固安裝;型鋼架結構與橡膠減震器中間應應用地腳螺栓。設定一個彈簧密封圈)來固定不動它。在路面或木地板上設定地腳螺絲,橡膠減震器根據螺栓螺母穩固在路面或木地板上;
5、橡膠減振墊的邊沿不能超過可塑性塊的邊沿;槽鋼架構的支撐點總面積不可低于減振元器件頂端的支撐點總面積;
6、橡膠減振墊單面布局,當頻率比不可以滿足需要時,可選用雙層串連布局飲離心水泵橡膠避震,但減振墊的總數不可超出五個。串連排序的各層橡膠減振墊的型號規格、片數、總面積和橡膠強度應完全一致;
7、焊層與厚鋼板用膠黏劑黏合。鍍鋅板的平面圖規格應比橡膠減振墊的每一端大10mm。粘合在鍍鋅板左右雙層的橡膠減振墊應交疊排序;
8、工程施工安裝前要立即查驗飲離心水泵橡膠避震,安裝時減震元器件的靜縮小形變不可超出較大規定值;
9、離心水泵發電機組減震器安裝時,安裝離心水泵發電機組的支撐點路面務必整平,并應該有充足的承載力;
10、發電機組減震器的減震元器件應防止與酸、堿、有機溶液等物質觸碰;