2023-06-06 11:57
供暖管道低頻風機減震器安裝前應確認事項
供暖管道低頻風機減震器安裝前應確認管內外壁干燥,并保持管內外無銹污;管道支架的安裝應符合各設備之間管道連接后的坡向坡度符合設計要求。管道系統安裝結束后需要對其進行吹掃,吹掃時要選用潔凈干燥的氣體,用白布檢測出口氣體無污物時為合格。管道系統吹掃凈后,對所有焊口及閥門處用肥皂水涂抹進具體以實際為主密性實驗。穩壓24小時后壓降(溫度影響除外)在規范允許范圍內為合格。
供暖管道低頻風機減震器安裝前要做好施工前準備,根據設計圖紙和安裝規程制定相應的施工方案,并對施工人員進行技術交底。以相關建筑物為參照,按施工圖確定安裝的基準線??照{(diào)機組就位前要清理基礎表面,在基礎上劃定線,標出減震器的位置,之后吊裝空調機組并找平、找正。制冷管道風機減震器安裝應注意保持機組本身和安裝現場的清潔,做到現場和機組無灰塵、無污物,安裝后還需再次清潔。表冷器冷凝水接盤排水管上須設水封裝置,防止外部污物倒灌進入空調箱內;過濾器與空調箱框架之間縫隙應嚴密,同時也要便于拆卸。
瀏覽次數: