JB型又稱風機減振器安裝方法及使用方法
知識介紹:冷卻塔彈簧減震器使用及安裝方法
產品介紹:
JB型又稱風扇減振器,具有結構簡單、安裝方便的特點。減震器上下端有螺絲和螺孔,彈簧上端有高度調節螺母。高度可根據安裝需要自由調節。兩端有橫向橡膠阻尼,增加垂向阻尼系數,提高縱向和橫向剛度,保證設備運行更安全。
產品特點:
閥體材料分為特殊增強尼龍和球墨鑄鐵。特殊的增強尼龍材料為尼龍增強纖維,具有優異的強度;尼龍材質耐酸堿,抗紫外線,經過嚴格的老化測試,品質高,安全性高。球體鑄鐵本體采用熱鍍鋅處理,具有良好的耐候性。外觀輕巧堅固,安裝方便;適用于各種機械內部減震器。彈簧經過熱處理、ED防銹、烤漆等工序加工而成。載荷撓度25mm、40mm可有效消除機械結構的振動。尼龍材料的工作溫度為0℃~50℃。
冷卻塔彈簧減震器產品的主要特點和用途
JB型低頻可調阻尼彈簧減震器采用高強度鋁合金制成,具有載荷范圍廣、固有頻率低、安裝方便等優點。減震器上部裝有上螺栓固定設備,下部可與地基連接固定:裝有高度調節螺栓,可調節設備水平,采用橫向阻尼提高縱向和橫向剛度(阻尼比>0.065).
冷卻塔安裝方法及使用知識介紹
一、地址選擇
1、不應安裝在防水??通道、容易反映體積的高墻上,而應安裝在屋頂或空氣流通的地方。
2、兩個或多個冷卻塔一起使用時,注意塔之間的距離。
3、不宜安裝在有外墻或四面密閉的地方小型冷卻塔減震器,要注意塔身與外墻的距離。
4、應避免安裝在有油煙和灰塵的地方,以免堵塞膠片。
。遠離廚房和鍋爐房到熱的地方。
二、安裝技術要點
1、基礎要水平,不能傾斜,冷卻塔中心線要垂直于水平面,否則會影響電機運行。
2、175t以上的冷卻進出水管,應調整支架。
3、使用兩臺或兩臺以上水泵時,凹凸之間應加平衡水管。
4、循環水進出水連接,最好使用減震軟管連接。
5、冷卻塔風扇葉片應與塔壁間隙保持一致,兩側和三個葉片之間的間隙不能過大。發現問題并及時解決。
6、電機和減速機要定期檢查保養,檢查減速機油位。
三、使用前檢查
1、所有螺絲是否擰緊,塔內是否有雜物。
2、風扇和噴水滅火系統是否轉動順暢。
3、檢查電源和電機電壓是否一致。
4、 皮帶組合安裝是否正確?
5、打開給水閥,將盆和水管完全注滿,水位在滿水管以下25mm。
6、啟動時,先打開水泵前的風扇,檢查風向和風量,及時調整,直到滿足要求。
7、停機時,先停風機,后停水泵。
四、操作注意事項
1、保持水塔清潔,定期做水質處理。
2、運行約60小時后,必須重新檢查皮帶張力,確保正常。
3、齒輪減速機的油位和潤滑油在運行150h后必須更換。
五、冷卻塔安裝說明
1、根據廠家提供的基礎圖小型冷卻塔減震器,先測量地基是否嵌入正確,地基是否平整、牢固。否則,您必須進行相應的處理或暫停安裝。
2、 驗證流程完成,結合鐵架和鐵件編號,在基礎上完成下鐵架的安裝。下鐵架的各柱腳可安裝在預埋鋼板的中心。調整上鐵架盡量在同一水平面上。
3、安裝水盆和水箱組合水盆組合比下鐵架整體大15mm。
4、做好水盆、水箱的防漏水工作,安裝步驟見安裝說明。
5、將下鐵架腳板調整焊接到對應的底板上,同時一定要做好防火安全。
6、根據上鐵架安裝圖和鐵件編號完成上鐵架安裝。
7、調整上鐵架,使各架面水平,各立柱立鐵架的長、寬、高、對角線組合滿足給定尺寸,然后擰緊所有螺絲.