欧美亚洲精品一区二区三区,无套内谢大学处破女福利,亚洲国产综合精品久久久,免费在线观看亚洲成人

座式減震器

松夏減震器,安全又耐用

技術資料

2021-11-04 09:53
柜式離心風機安裝及維護事項

柜式離心風機安裝及維護事項

柜式離心風機機箱的安裝問題如下:

1、安裝工掌握柜式離心風機機箱的型號規格和方法雙進風離心風機減震器,離心葉輪的旋轉方向和進出風方向。安裝前相互檢查旋轉吸汽過濾器的離心葉輪是否有摩擦。

檢查每個預制件、預制件、預制件,注意旋轉蒸發過濾的離心葉輪是否因運輸而損壞或變形。如果出現上述任何一種情況,維修后可安裝柜式離心風機外殼。

2、柜式離心風機機箱的通風管道應有單獨的支點。不允許在離心風機的預制部分增加管道。安裝離心風機時,盡可能注意離心風機的水平位置。離心風機與地面工程的連接和進風管道的連接要調整雙進風離心風機減震器,不要控制連接。

柜式離心風機安裝及維護事項

3、柜式離心風機機箱安裝后,根據離心葉輪檢查葉輪是否過緊或擦傷。如無異常,可接上環形變壓器試運行。

4、 在線纜方面,柜式離心風機外殼的接線必須正確可靠,離心風機外殼必須可靠接地,保護接地必須可靠。離心風機的環形變壓器必須詳細并符合相關要求。

柜式離心風機安裝及維護事項

離心風機安裝事項:

1、整體離心風機發電機組的安裝應立即放在地面上,并用一對斜墊平整。

2、現場組裝的離心風機,底座上的鉆孔和生產面要妥善保養,不生銹或實際操作,底座基本放在某處,在底座上使用一對斜墊地面平整。

3、軸承座與底座應緊密相連,垂直不平度不得超過0.3/1500。在主軸軸承上用水平儀測量,水平底不得超過0.4/1500,用水平儀測量軸承座水平面的劉海表面。

4、 Pin 磨削前,應校正電機轉子的樞軸和外殼的樞軸,以及離心葉輪與進氣口的間隙以及主軸軸承與后部的間隙外殼的擋板孔軸線應一起調整,使其符合機械設備技術文件的要求。

柜式離心風機安裝及維護事項

5、裝配主軸軸承和活塞銷時,應按照機械設備技術文件的要求進行檢查。滾動軸承蓋與活塞銷之間應保持0.02~0.04mm的間隙配合(測量活塞銷直徑和軸承座公稱直徑)。

6、離心風機的機殼組裝時,以機殼位置與電機轉子的樞軸為標準對齊,使離心葉輪的進風口與轉子的徑向和軸向間隙機殼進風口高到機器設備技術文件要求的范圍內,檢查地腳螺釘是否擰緊在一起。當機器設備的技術文件中對間隙值沒有要求時,通常徑向間隙應為離心葉輪直徑的1/100,軸向間隙應共同分配,標準值為離心葉輪直徑的1.6/1500~。 3/1500(直徑越小值越大)。調整時間隙值要小一些,以提高離心風機的高效率。

7、離心風機對中,離心風機軸與電機軸不平行:軸向精確定位運動不能超過0.05mm,偏斜不能超過0.3/1500。

8、滾子軸承流水線離心風機,可以根據電機轉子安裝后的轉動靈活度來計算兩個滾動軸承壁上滾動軸承孔的不平行度。

風箱安裝底座(基礎)應具有足夠的抗壓性能、性能和性能參數。底座的振動應充分考慮以下要求:基礎機械設備的固有振動頻率不應超過電機與風箱減速比的1/3。風箱運行時的振動速度,風箱靜止時的振動速度差需要3倍以上。風機箱與通風管道應采用柔性接頭連接。進風風管、出風風管等機器設備需要有支撐點,建筑物的基礎或其他預制構件的支撐點要牢固,外殼不能承受其他部件的重量。風箱安裝在建筑結構的預制部分時,應采取防振措施。

瀏覽次數:
武安市| 夹江县| 昌黎县| 麻阳| 西乡县| 岳阳县| 大洼县| 沙田区| 康乐县| 衡水市| 怀来县| 德江县| 宾阳县| 桂林市| 江川县| 新巴尔虎左旗| 高陵县| 牡丹江市| 宁津县| 舟山市| 射洪县| 临颍县| 武强县| 弥渡县| 正安县| 潮州市| 云林县| 肇庆市| 徐州市| 洛浦县| 平顶山市| 东兰县| 嘉定区| 改则县| 马公市| 石狮市| 昭通市| 革吉县| 丹棱县| 文成县| 海丰县|