與壓縮機減震器相關的電器部件有哪些?
這兒常說的水冷器工業冷水機就是指客戶常常采用的水冷散熱廂式工業冷水機。它所運用的制冷機組一般是渦旋式壓縮機,內部高壓低壓全封閉式構造的電動式制冷壓縮機,為立柱式構造,電動機在下,制冷壓縮機在上。
一,內部控溫器(安裝在制冷壓縮機內部)
為避免水冷器工業冷水機24個小時無間斷運作,導致制冷壓縮機長時間負荷運作,電磁開關欠佳,抱軸過電流,或電動機升溫損壞電動機,安裝制冷壓縮機在制冷壓縮機中有一個內部控溫器。它安裝在三相電機的中性化接觸點上。
二,電磁開關
別名電磁開關,是一種用以操縱水冷器工業冷水機制冷機組運作和終止的電源開關。它務必豎直安裝。假如安裝有誤,會引發連接點的扭簧工作壓力產生變化,造成噪聲,導致缺點。相位差實際操作。內嵌立即關閉電源保護裝置的制冷壓縮機型號,不用改裝過流保護器。
三,正相反保護裝置、
渦旋式壓縮機制冷壓縮機和活塞機制冷壓縮機構造不一樣,不可以錯亂。由于擔憂水冷器工業冷水機的三相電源會造成 制冷壓縮機正相反工業冷水機制冷壓縮機減震器,因此必須安裝正相反保護裝置,避免制冷機組正相反。安裝正相反保護裝置后,制冷壓縮機可以正相運作,但不可以正相反運作。產生正相反時,只需將開關電源的二根線接錯就可以將開關電源的二根線改為正相。
四,排氣管溫度保護器
為了更好地維護制冷壓縮機在長時間負荷啟動或冷媒不夠的情形下工業冷水機制冷壓縮機減震器,水冷器制冷機組系統軟件必須配置排氣管溫度保護器,排氣管溫度設定在130±5℃范疇內終止制冷壓縮機該溫度值就是指制冷壓縮機排汽管出入口10cm內監測到的溫度。
五,低壓開關
為了更好地在冷媒不夠時維護水冷器工業冷水機的制冷機組的運作,必須低壓開關。當設定高過0.時,制冷壓縮機停止運行。一旦制冷壓縮機在冷媒不夠的情況下運作,縮小一部分和電動機一部分的氣溫會一瞬間上升。這時,低壓開關會毀壞制冷壓縮機一部分,電動機燒毀內部溫度設備和排氣管溫度保護器沒法維護。
六,高壓斷路器
當髙壓工作壓力出現異常上升時,可以終止制冷壓縮機。請將壓力設定在3.0MPa下列。