消防兼顧的風機減震器要不要設置減振?
一般來說,只做消火栓系統通風系統用的離心風機減震器無需裝減震器,因為是應急用的,因而不充分考慮。
空氣流通和安全消防離心風機減震器是否應配備避震機器設備變壓器噪音防治減震器,大伙兒務必明確離心風機減震器隸屬的地域是否會傷害工作員的運用(例如企業辦公室、公司辦公室等簡言之的噪聲項目區、工作員等很久的大型會議室、休息廳或酒店房間))務必設置減震器。
現階段目前市面上離心風機減震器常用的減震器有二種:橡膠減震器和扭力彈簧減震器。橡膠減震器一般相符合于對振動傷害并不算太大的地域或機械設備。扭力彈簧減震器有出色的減震預期效果,因而大部分采用。扭力彈簧減震器。
對于減震器的安裝,規范中有這類的要求。根據《通風與空調工程施工質量驗收規范》-2002變壓器噪音防治減震器,7.3.1第3條,“減震器的安裝位置應適當,每一組或每一組承受力減震器應均勻,偏差應小于2mm"。除此之外,在《防煙排煙系統技術標準》6.5.3“離心通風機減震器應安裝在水泥混凝土或鋼架基礎上,不能安裝避震機器設備;如通風系統為與通風空調工程系統同用,務必避震機器設備時,不能運用橡膠減震機器設備。”
安全消防平排空氣流通離心通風機的減震機器設備的描述并不是理應運用橡膠減振器。倘若對項目區有影響,務必安裝,則應運用扭力彈簧式減震器。