2020-12-10 16:03
ZTA-12吊式彈簧減震器臥式鋼化玻璃冷卻加壓泵輕
ZTA-12吊式彈簧減震器臥式鋼化玻璃冷卻加壓泵輕微漏油有影響嗎?
1)、裝置位置、高度、進出口方向必需契合設計請求,銜接應結實嚴密。
2)、裝置在保溫管道上的各類手動吊式彈簧減震器,手柄均不得向下。
3)、吊式彈簧減震器裝置前必需進行外觀檢查,吊式彈簧減震器的銘牌應契合現行國度規范GB 12220的規則。關于工作壓力大于1.0 MPa 及在主干管上起到切斷作用的吊式彈簧減震器,裝置前應進行強度和緊密性能實驗,合格前方準運用。強度實驗時,實驗壓力為公稱壓力的1.5倍,持續時間不少于5min,吊式彈簧減震器殼體、填料應無滲漏為合格。緊密性實驗時,實驗壓力為公稱壓力的1.1倍;實驗壓力在實驗持續的時間應契合GB 50243規范請求,以密封面無滲漏為合格。
瀏覽次數: